请教大家个问题:已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?(3)若采用冲孔桩穿过岩石,再换钻孔桩基础,是不是施工不方便,且造价较高?(4)若考虑强震作用下,桩在岩层顶面和地面较易被剪断,是否全部换填素砼比采用桩基可靠度更高些?请各位大神赐教,不胜感激! 沙龙365登入
北京峰源注册结构考试火热进行中,还有装配式、混凝土、钢结构、超限等课程,资料下载群276690712咨询qq2160620532 点击此处了解详情
请先 登录,再评论!
  1. clj_2 2017-12-01 16:46:42
    坐等回复!!!! 沙龙365登入
    #2 0 举报
  2. 丛林突击 2017-12-01 20:24:25
    问你们的设计单位,采用何种基础 沙龙365登入
    #3 0 举报
  3. szhxcf 2017-12-01 21:04:18
    全部换填素砼比可能会好一些 沙龙365登入
    #4 0 举报
  4. wuhuawyhl 2017-12-02 11:35:48
    这种问题问总工可能比较合适 沙龙365登入
    #5 1 举报
  5. w_527207 2017-12-03 15:24:14
    看看大家的回复 沙龙365登入
    #6 0 举报
  6. yujiansadan 2017-12-03 20:46:11
    学习受教了 沙龙365登入
    #7 0 举报
  7. 既土且木 2017-12-04 07:52:44
    换填的方案可行。桩基础承载力较低而且施工难度大成本高。因为是筏板基础,深度修正的埋深可取至室外地面。 沙龙365登入