KYN柜安装是否需要做三条槽钢 提问 发帖 回复
看图集上KYN28柜子安装,分前柜和后柜,安了三条槽钢,电缆沟中间还做了过梁。但是我看一些设计院像低压GGD柜那样直接做了一个通长的电缆沟,只安了两条槽钢,这样会有问题吗?
看图集上KYN28柜子安装,分前柜和后柜,安了三条槽钢,电缆沟中间还做了过梁。但是我看一些设计院像低压GGD柜那样直接做了一个通长的电缆沟,只安了两条槽钢,这样会有问题吗?
  1. 收藏0
  2. 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理! 回复
分享至:
  1. wwp461049816
    wwp461049816 2017年11月29日 10:20:55 2楼
    也可以的,前后两段是区分一二次。看当地电力公司要求,需明确区分的就应分开,若无要求,通长的共沟结构上也是可行的
    回复 0 举报
  2. a396673967
    a396673967 2017年11月29日 10:41:39 3楼
    wwp461049816 发表于 2017-11-29 10:20 也可以的,前后两段是区分一二次。看当地电力公司要求,需明确区分的就应分开,若无要求,通长的共沟结构上 ... 就是前柜和后柜柜子外壳是一体的,中间不需要承重吗
    回复 0 举报
  3. haowj
    haowj 2017年11月29日 10:43:31 4楼
    正常设计是四条沟,一次电缆沟因下部有孔洞应有圈梁。柜子少的话可以简化成柜下一条沟。两条槽钢的话,柜子下面地面应找平,以便使柜子受力均匀
    回复 0 举报
  4. a396673967
    a396673967 2017年11月29日 10:56:48 5楼
    haowj 发表于 2017-11-29 10:43 正常设计是四条沟,一次电缆沟因下部有孔洞应有圈梁。柜子少的话可以简化成柜下一条沟。两条槽钢的话,柜子 ... 下面是电缆沟怎么找平呢
    回复 0 举报
  5. 老有所为
    老有所为 2017年12月29日 20:38:48 6楼
    谢谢分享。
    回复 0 举报
  6. 皮皮砼我们走
    皮皮砼我们走 2018年01月13日 15:09:46 7楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  7. mgn2000
    mgn2000 2018年01月14日 07:52:40 8楼
    没问题,不用担心
    回复 0 举报
  8. mgn2000
    mgn2000 2018年01月14日 07:53:00 9楼
    没问题,不用担心
    回复 0 举报
  9. luogang55555
    luogang55555 2018年01月26日 15:53:09 10楼
    学习了!
    回复 0 举报
  10. 俊采星驰
    俊采星驰 2018年01月31日 00:40:28 11楼
    可以那样做的
    回复 0 举报